如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。
如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。
22楼
如果但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来的话,浮球是有点不适合了,可以试试电子式水位开关,比水重,浮不起,而且杂质对它没影响,也不怕水垢。
www.shuiweikaiguan.com 故障率低,有多种方式,应该有适合你用的
回复
23楼
用超声波的,加套管,外部如果有泡沫、浮渣什么的只要不影响到套管内液面,也是没问题的。超声波液位计种类比较多,上网查查赵哥性价比好的,不会太贵
回复
24楼
写错了,找个性价比好的
回复
25楼
学习了
回复
26楼
西门子的压差式的液位计,几千元钱。好用。
回复
27楼
可以选择液位继电器啊。。高低液位自己用钛丝做的那种!!方便耐用!基本不会坏的
回复
28楼
浮球虽然古老点 但价格便宜耐用 如不想选用 也可以选用超声波液位计 但由于沫子较多 已引起误报 你可以采用在液位计下面加套管,这样基本上可以减少无差
回复
29楼
学习了 。。。。
回复
30楼
5楼说的应该是不锈钢液位计吧,选2个或多个不锈钢杆,选好长度焊好螺丝,用热塑管包起来绝缘,装上分线盒,和浮球一样只有通断信号。
回复