办公楼通风设计
xhg-xu
xhg-xu Lv.11
2006年03月28日 02:01:42
只看楼主

图纸简介: 武警支队办公楼通风设计图,包括一到六层通风平面图以及设计说明、排风系统图。 附件名:2006371141710392636.zip 文件大小:2171K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

武警支队办公楼通风设计图,包括一到六层通风平面图以及设计说明、排风系统图。



附件名:2006371141710392636.zip

文件大小:2171K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tianqf@co163
2006年03月28日 15:17:13
2楼
1.设计说明第四项第一小项说明本工程风管采用镀锌钢板制做,镀锌钢板厚度为1.5mm,连接方式为法兰连接.
全部用1.5mm镀锌钢板太浪费,应该按照规范施工。
2、六层会议室排风设备风量为:4000m3/h,主风管尺寸为320*160,风速太快导致噪声很大。
3、此处排风口离风机设备太近只有1.2米。并且风口为200*200尺寸太小,风速过快,导致噪声大。
回复
tianqf@co163
2006年03月28日 15:18:28
3楼
4、此处是洗手间么?面积有43平方米,按照天花高度为2.5米计算,选用风量为550m3/h的风机远远达不到设计说明所说的10次换气次数。
回复
liuyangkee
2006年03月29日 23:10:40
4楼
难的 楼主的图画的真好 我有几个问题 想和楼主交流一下
1水图中 没有标出每层排水支管距楼板的距离
2没有卫生器具的详细定位
3通风 为什么要选离心的风机 噪音太大了 轴流的也完全够用
回复
xhg-xu
2006年06月29日 05:09:07
5楼
谢谢指点。
回复
laozhusj
2006年06月29日 08:46:24
6楼
结合送排风可以设置全热交换器,达到节能目的.
回复
xhg-xu
2006年07月04日 05:42:07
7楼


能详细的解释一下吗?谢谢!
回复
a52117471
2006年07月04日 07:34:02
8楼
最好有再详细一点的文字说明
回复
xhg-xu
2006年09月29日 20:39:28
9楼


能详细的解释一下吗?谢谢
回复
lifeng4hao
2006年10月18日 09:23:48
10楼
好象不错!
回复
xhg-xu
2007年10月27日 14:38:20
11楼


不用客气,共同学习.
回复

相关推荐