图纸简介: 武警支队办公楼通风设计图,包括一到六层通风平面图以及设计说明、排风系统图。 附件名:2006371141710392636.zip 文件大小:2171K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
武警支队办公楼通风设计图,包括一到六层通风平面图以及设计说明、排风系统图。
附件名:2006371141710392636.zip
文件大小:2171K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.设计说明第四项第一小项说明本工程风管采用镀锌钢板制做,镀锌钢板厚度为1.5mm,连接方式为法兰连接.
全部用1.5mm镀锌钢板太浪费,应该按照规范施工。
2、六层会议室排风设备风量为:4000m3/h,主风管尺寸为320*160,风速太快导致噪声很大。
3、此处排风口离风机设备太近只有1.2米。并且风口为200*200尺寸太小,风速过快,导致噪声大。
回复
3楼
4、此处是洗手间么?面积有43平方米,按照天花高度为2.5米计算,选用风量为550m3/h的风机远远达不到设计说明所说的10次换气次数。
回复
4楼
难的 楼主的图画的真好 我有几个问题 想和楼主交流一下
1水图中 没有标出每层排水支管距楼板的距离
2没有卫生器具的详细定位
3通风 为什么要选离心的风机 噪音太大了 轴流的也完全够用
回复
5楼
谢谢指点。
回复
6楼
结合送排风可以设置全热交换器,达到节能目的.
回复
7楼
能详细的解释一下吗?谢谢!
回复
8楼
最好有再详细一点的文字说明
回复
9楼
能详细的解释一下吗?谢谢
回复
10楼
好象不错!
回复
11楼
不用客气,共同学习.
回复