98米的高层办公楼卫生间的通风,需要设接力风机?
wow9088
wow9088 Lv.3
2010年04月17日 16:41:57
来自于通风排烟
只看楼主

1-3商业4-28层办公区域每个卫生间都有设的带有70度防火阀的通风器,用风管连接到风道上。有个大姐说还需要在楼顶风道那里设置接力风机....有没有必要呢?:( 期待您的答复另:我想确定下,70度防火阀具有止回作用不?[ 本帖最后由 wow9088 于 2010-4-17 17:01 编辑 ]

1-3商业

4-28层办公区域每个卫生间都有设的带有70度防火阀的通风器,用风管连接到风道上。

有个大姐说还需要在楼顶风道那里设置接力风机....

有没有必要呢?:( 期待您的答复

另:我想确定下,70度防火阀具有止回作用不?

未命名.gif

[ 本帖最后由 wow9088 于 2010-4-17 17:01 编辑 ]

未命名.gif

免费打赏
wow9088
2010年04月17日 17:01:34
2楼
天呐~! 没人:Q
回复
cnbbzz
2010年04月17日 23:08:18
3楼
70度防火阀没有止回作用

一个系统垂直负担25层,太多了。我们做至少分高低2个区。
回复
wow9088
2010年04月18日 18:49:48
4楼
那请问:一般高层 , 多少层才可以设接力风机啊?
回复
flier_01
2010年04月18日 19:14:24
5楼
没有规范规定
一般多个公共卫生间公用竖直风道的情况
屋顶均应设风机
但是公共建筑中的小卫生间
如:酒店客房卫生间,单个办公室卫生间,单个病房卫生间
均只有一个马桶
不同于公共卫生间,而更近似于住宅卫生间
个人意见:
此类情况可参照住宅卫生间
有建筑专业选择相应大小的变压式排气道
每个卫生间设置卫生间通风器
屋顶不必设置风机
上限层数可根据建筑图集的卫生间排气道选择
回复
wow9088
2010年04月18日 19:40:25
6楼
:victory: 多谢啦 哥哥
回复
cnbbzz
2010年04月18日 20:20:43
7楼


不是这个意思,是总排风机要设,但是一个总排风机负担25层垂直系统太多了。
回复
hjqd899
2010年04月25日 16:09:47
8楼
接力风机是什么型式的呢?还有怎样控制也是个问题,检修也不好处理吧,排风井的密封能得到保证吗?急