以下是本人做毕业设计时遇到的关于钢管混凝土方面的问题:1.柱子截面估算时采用的是竖向荷载乘以放大系数1.2来进行的,为的是考虑水平荷载,但本人实际操作过程中发现20%的富裕不足以抵抗水平荷载的,原因是底层柱子弯矩太大,在压弯剪共同作用下不满足承载力要求。2.14层的钢--混凝土组合结构中,钢管混凝土柱子可能要比纯钢结构或钢筋混凝土结构要大,起码不会小很多,组合结构的优势看来发挥的不理想。3.梁在塑性设计中有支座和跨中的调幅,柱子是否也有类似的调整措施?

以下是本人做毕业设计时遇到的关于钢管混凝土方面的问题:
1.柱子截面估算时采用的是竖向荷载乘以放大系数1.2来进行的,为的是考虑水平荷载,但本人实际操作过程中发现20%的富裕不足以抵抗水平荷载的,原因是底层柱子弯矩太大,在压弯剪共同作用下不满足承载力要求。
2.14层的钢--混凝土组合结构中,钢管混凝土柱子可能要比纯钢结构或钢筋混凝土结构要大,起码不会小很多,组合结构的优势看来发挥的不理想。
3.梁在塑性设计中有支座和跨中的调幅,柱子是否也有类似的调整措施?

本人第一次做组合结构的设计,边学边做,遇到的问题颇多,希望感兴趣的朋友帮忙解决一下,谢谢
免费打赏
yuerzgr
2006年05月06日 21:22:47
2楼
问题 1,看你的柱用在什么结构中,至于放大1.2是用在框架_筒体结构,绝对没有问题
回复
edisondz
2006年05月08日 10:34:38
3楼
14层要用钢管混凝土吗?
层高很大吗?
问题2,钢管混凝土柱子,其优势在于钢管的束缚力加大混凝土抗压性能,而且在破坏前有明显的塑性变形,不象混凝土柱那样脆性破坏
问题3.柱子不用类似的调整措施
实在想加强柱子的塑性,可以柱间每隔10-20层加绗架斜拉杆,可以加大柱的侧移能力
回复