【请教】变压器表示法有的看不懂,向各位请教!
woyaonianxin
2011年03月02日 08:23:53
来自于变压器
只看楼主

刚接触电气行业,向各位师傅请教。如图一个是主变(110/10KV),另一个是下级变压器(10/6LV)。1、主变为什么是三组线圈?(三个圆),而下级变压器是两组线圈(两个圆)? 什么情况下用三组线圈,其右侧的角接的线圈是什么?起什么作用?2、主变高压侧中性点引出的是不是分别为放电间隙、电阻、接地刀闸? 他们分别有什么作用? 为什么下级变压器只有一个中性点接地而主变是高压侧接地而且那么多附属装置?

刚接触电气行业,向各位师傅请教。
如图一个是主变(110/10KV),另一个是下级变压器(10/6LV)。
1、主变为什么是三组线圈?(三个圆),而下级变压器是两组线圈(两个圆)?
什么情况下用三组线圈,其右侧的角接的线圈是什么?起什么作用?
2、主变高压侧中性点引出的是不是分别为放电间隙、电阻、接地刀闸?
他们分别有什么作用?
为什么下级变压器只有一个中性点接地而主变是高压侧接地而且那么多附属装置?

1.JPG


2.JPG

免费打赏
boeing_s
2011年03月02日 08:35:53
2楼
110/10KV有三个圈,最上面那个是110KV高压侧,经消弧线圈接地,右边是10KV低压侧,下面那个是10KV这边的接地变压器,经一个小电阻接地。应该也可以兼当站用变吧
说错的地方等区管来纠正就是了,嘿嘿
回复
boeing_s
2011年03月02日 09:10:38
3楼
左边是避雷,?,接地开关
中间那是带电显示还是别的什么?我们这儿不是这样画的。。。。
回复
jhongsong123
2011年03月02日 11:11:31
4楼
1,应该是三圈变压器吧,高压侧110KV,中压侧估计是35KV,低压侧10KV,35KV中压侧中性点经接地电阻接地,10KV侧不接地,三角形接法。
2,第二个图是10/0.38KV的车间变吧,或者所变。高压侧三角形接法,与主变10KV侧馈出线对应,380V侧中性点直接接地。
3,主变高压侧中性点引出的分别为放电间隙、避雷器、接地刀闸
回复
mxy609
2011年03月02日 11:46:35
5楼
4楼正解
回复
jinglilili
2011年03月02日 11:53:53
6楼
看看哈,学习一下
回复
lingxuct
2011年03月02日 12:05:03
7楼
1、主变为什么是三组线圈?(三个圆),而下级变压器是两组线圈(两个圆)?
什么情况下用三组线圈,其右侧的角接的线圈是什么?起什么作用?

答:110KV系统是中性点直接接地系统,为防止主变操作过电压,在操作前需要把中性点接地刀闸合上,所以,110KV必须是Y接法的绕组。
而主变输出(低压)侧的中压系统是中性点经电阻接地,所以,绕组也必须是Y接法。
输入和输出都是Y结线组,三次谐波就无法抵消了,所以,加了一组Δ形绕组,以抵消主变电磁感应过程所产生的三次谐波。这组绕组可根据需要接一定的负荷,也可以不接负荷。

2、主变高压侧中性点引出的是不是分别为放电间隙、电阻、接地刀闸?
他们分别有什么作用?

答:这三个是放电间隙、避雷器、接地刀闸,前二个是接地刀闸拉时的中性点过电压保护。

(3)为什么下级变压器只有一个中性点接地而主变是高压侧接地而且那么多附属装置?

答:因0.4KV系统是中性点直接接地系统,工作接地是不允许断开的,那么接死就可以,没必要用刀闸等元件。
而高压(110KV及以上电压等级的)系统,虽是中性点直接接地系统,为防止(故障时的)接地电流太大(而损坏设备),在正常运行中,只少量变压器的中性点接地刀闸合上,多数变压器的接地刀闸是拉开的。当系统上发生接地故障时,接地刀闸拉开的主变上,中性点对地电压会升高,防止中性点电压过高而击穿绝缘,设置过电压保护(的避雷器和放电间隙)。
回复
lingxuct
2011年03月02日 12:07:55
8楼
上面一个图中110KV侧有画错的地方,应该是绕组引出一个箭头,表示110KV侧是“有载调压”。
回复
王海祥
2011年03月02日 13:13:01
9楼

学习了,谢谢!~
回复
ccc.99
2011年03月02日 13:25:54
10楼
学习了!~~~~~~
回复
hankls0007
2011年03月02日 13:55:03
11楼
学习了 一般只碰到过35KV 再搞没碰到过
回复

相关推荐