描述:在进行电气柜一次接线的同时进行电机调试时,抽屉式电气柜母线突然熔断爆炸.产生强烈的电弧光.排除操作工具引起的短路.
描述:在进行电气柜一次接线的同时进行电机调试时,抽屉式电气柜母线突然熔断爆炸.产生强烈的电弧光.排除操作工具引起的短路.
2楼
大侠帮帮忙吧!
回复
3楼
怎么“母线熔断爆炸”,是什么意思,请你再清楚的叙述一下好吗?
发生“熔断爆炸”时你在做什么工作?怎么一次接线又调试电机?
这段母线在发生“熔断爆炸”之前是否在正常运行还是初次投运?
故障现象?造成什么后果?请你在清楚的叙述一下?
回复
4楼
关键是来点事故的照片
回复
5楼
关注!
回复
6楼
是不是配排時銅排离的太近阿啊﹗
回复
7楼
有可能是配电柜的母排的间距不符合要求(太近了),也有可能是电机出现了短路故障,但母排的选择绝对是有问题的(规格太小,没能满足短路要求)。
回复
8楼
切断电源用万用表电阻档测试一下,看是否有短路现象.若新装也有可能是母排选择太小了
回复
9楼
我经历过同样的情况,但是我们马上找到故障的原因,是一只老鼠钻进引起的.发生这种原因我分析有如下可能:1,有东西脱落引起相间短路.2,连接方式不牢靠引起.
回复
10楼
我也经历过这样的情况,正好在现场。检查结果是主母线与该电机回路的分支母线及隔离开关连接处电气接触面不良,连接螺栓不紧造成的,当时的现场情况确实和楼主描述的一样。先是弧光,然后巨响。。。。。。母线融化。
回复
11楼
我认为原因有两种可能:1、母排距离近,调试过程中产生振动,引起放电短路。2、母排联接时没有压紧,电机启动时通过电流大,造成局部发热接触不良,然后并拉弧,弧光又造成短路。
但它还有缺陷,这一级保护没有起作用,如保护动作的话母排就不可能烧毁。
回复