请问消防管道采用镀锌钢管,当管径大于100时,是否规范规定不能采用焊接而必须采用法兰连接呢,对于多层的公共建筑(小于或等于6层),当管径大于100时,可否采用焊接呢
请问消防管道采用镀锌钢管,当管径大于100时,是否规范规定不能采用焊接而必须采用法兰连接呢,对于多层的公共建筑(小于或等于6层),当管径大于100时,可否采用焊接呢
2楼
这和消防管道没有关系!
焊接会破坏镀锌层,就失去了镀锌的意义!
回复
3楼
楼上说的对,是管材的工艺要求,跟消防没关系
回复
4楼
当管径大于DN100时,可用沟槽方式连接.
回复
5楼
采用法兰连接
回复
6楼
你是说喷淋还是消火栓系统?自喷规范说得很明白啊!
回复
7楼
焊接破坏镀锌层,防腐失去意义,同时产生焊查,会堵塞喷头。
建议DN65以上采用法兰或沟槽连接,DN65以下采用丝扣连接。
回复
8楼
那什么时候用丝扣,什么时候用法兰连接呢?
回复