【讨论】短肢剪力墙地震倾覆力矩的分配问题
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2011年03月01日 23:54:58
只看楼主

  在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;

  在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:
1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;

   我不是很理解,并产生了以下的问题:
  结构总底部地震倾覆力矩如何在剪力墙中分配?从概念上如何分析?

  对此,你是怎么看的?大家一起讨论一下吧。
免费打赏
billctrl
2011年03月02日 22:14:45
32楼
pkpm的计算结果里面可以直接查看,你还管怎么分配,当然是各个方向上的刚度分配的啦。
回复
zz1978577
2011年03月02日 23:06:02
33楼
应该是地震倾覆力矩根据筒体和短肢墙的刚度进行分配。
回复
superbees
2011年03月03日 08:13:23
34楼
不太清楚啊 楼主
回复
kayllen
2011年03月03日 09:19:22
35楼
当然是按刚度分配的了。
回复
x_m79
2011年03月03日 09:29:56
36楼
受教了,谢谢楼主, 在短肢问题上我想也只有这些了吧,看下规范打
回复
x_m79
2011年03月03日 09:30:37
37楼
受教了,谢谢楼主, 在短肢问题上我想也只有这些了吧,看下规范打
回复
zjseasky2
2011年03月03日 09:40:18
38楼
没做过剪力墙结构 学习了
回复
1syj
2011年03月03日 10:09:22
39楼
底框结构的框架是按刚度分配的。
剪力墙是按刚度分配的。
框架结构先按刚度分配剪力,然后按剪力计算弯矩。
框架、筒不清楚怎么计算。

[ 本帖最后由 1syj 于 2011-3-4 09:00 编辑 ]
回复
coolboy1023
2011年03月03日 13:39:36
40楼
学习了~~~~~~
回复
yibaiwan
2011年03月03日 15:04:36
41楼
呵呵,值得大家讨论一下,增强学习交流
回复

相关推荐

APP内打开