【讨论】短肢剪力墙地震倾覆力矩的分配问题
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2011年03月01日 23:54:58
只看楼主

  在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;

  在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:
1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;

   我不是很理解,并产生了以下的问题:
  结构总底部地震倾覆力矩如何在剪力墙中分配?从概念上如何分析?

  对此,你是怎么看的?大家一起讨论一下吧。
免费打赏
superbees
2011年03月02日 08:00:01
2楼
很难讨论的 呵呵
回复
李志凯
2011年03月02日 08:05:05
3楼
呵呵,值得大家讨论一下,增强学习交流
回复
shen275358882
2011年03月02日 08:19:14
4楼
应该是地震倾覆力矩根据筒体和短肢墙的刚度进行分配。
回复
icefirefly1
2011年03月02日 08:22:39
5楼
应该和框架-剪力墙中剪力分配差不多吧,先按刚度分配,在验算筒体和一般剪力墙的地震倾覆力矩所占比例!
回复
xinxiangweijie
2011年03月02日 08:39:07
6楼
是按筒体或者剪力墙的刚度分配的,结构中,刚度一概念是自始至终的贯穿于整个设计中的,由刚度可以引申到线刚度、抗弯刚度、抗剪刚度、轴线刚度,还有决定这些因素的惯性矩。
回复
iamnjdsq
2011年03月02日 08:45:30
7楼
应当是先按刚度分配剪力
然后得弯矩吧
见抗规6.1.3条文说明

[ 本帖最后由 iamnjdsq 于 2011-3-3 14:51 编辑 ]
回复
易寒123
2011年03月02日 09:01:07
8楼
7楼正解释
回复
cadtj
2011年03月02日 09:27:52
9楼
按刚度分配
回复
lixiawpw
2011年03月02日 09:32:09
10楼
应该是按刚度分配吧!
回复
适情雅趣
2011年03月02日 10:13:30
11楼
根据《高层建筑规程》第7.1.2条的规定,所谓短肢剪力墙是指墙肢截面高度与其厚度之比为5~8的剪力墙,一般的剪力墙是指墙肢截面高度与其厚度之比大于8的剪力墙