从非人防区域穿楼板进入人防区的2SC32管需要做怎样的防护措施?人防区域与非人防区域之间的防火卷连门从哪边供电比较好?人防区?还是非人防区?

从非人防区域穿楼板进入人防区的2SC32管需要做怎样的防护措施?
人防区域与非人防区域之间的防火卷连门从哪边供电比较好?人防区?还是非人防区?
免费打赏
ccu-2006
2006年03月28日 17:27:48
2楼
高人门,给个意见吧,不要这样,让我继续困惑啦
回复
k-2
2006年03月28日 20:51:40
3楼
1.人防区和非人防区一般是没有管路相连的,两者是独立的供电系统,是不容许有管路的.如果需要可以预留钢制套管,之后用放火材料封堵.
2.在人防区来供电.
回复
lanbai007
2006年03月28日 21:23:38
4楼
哪个地方最可靠从哪个地方供电
回复
liulangfei
2006年05月03日 10:47:13
5楼
我也有这么个工程,期待中……
回复
ccu-2006
2006年05月08日 14:48:06
6楼
我最后的做法是,在人防区域内的非防护结构的墙内穿钢管引下,大家认为呢?
回复
王若男
2006年05月08日 15:09:42
7楼
回复
liuam
2006年05月08日 15:11:15
8楼
从非人防区域穿楼板进入人防区不妥,在人防区域内的非防护结构的墙内穿钢管引下也不妥,应从侧墙作防护密闭处理穿入。
回复
szhjf
2006年06月07日 14:22:38
9楼

确实有规定电气管不应穿楼板进入人防区,但是给排水的管却可以(不大于80管),真不解。
回复
wangkai055
2007年01月28日 19:45:13
10楼
电源引入要看战时是否需要,如果需要那电源从人防侧供给,如不需要则从那一侧都可以,
人防区与非人防区看是穿防护墙还是密闭墙等在说如为防墙应做护翼的密闭短管
回复