【讨论】关于“CT的二次回路不允许开路”的理解
xianfeng301
2011年03月01日 22:10:12
来自于继电保护
只看楼主

RT,问大家几个问题:1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正确的吧。

RT,问大家几个问题:

1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。
2011年03月02日 16:51:33
12楼
看到大家的发言,学习了。
回复
stywen_1234
2011年03月02日 19:50:52
13楼
我来学习的, 多谢了!
回复
li911121
2011年03月02日 19:54:20
14楼
磁饱和,产生很高的电压
回复
xianfeng301
2011年03月02日 21:42:39
15楼
谢谢管理员置顶
现在还了解到一点,就是不仅会产生高电压危险,也会发热损坏器件
回复
lchli001
2011年03月03日 07:52:24
16楼
学习了,我看标准上这么说也没有认真思考过为什!
回复
yn_zhaosw
2011年03月03日 08:00:24
17楼
理解完全正确。
回复
zyhqq2002
2011年03月03日 10:39:47
18楼
看到大家的发言,学习了.
回复
hili596
2011年03月03日 13:03:40
19楼
我来学习的, 多谢了
回复
a452540595
2011年03月03日 13:14:45
20楼
多知道了一些见解,谢谢!
回复
zhuiqiouzhenli
2011年03月03日 15:52:07
21楼
开路危害:
1、电流互感器是一次回路1匝数少,二次回路匝数多,这就形成了一个升压变压器,当其二次侧断开是将在其二次侧形成一个很高的电压,从而对人生和财产造成危害。
2、开路后互感器磁通饱和,铁心将产生严重的涡流现象。
回复