RT,问大家几个问题:1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正确的吧。
RT,问大家几个问题:
1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。
我的理解是,从电流互感器二次侧看,电流互感器相当于一个电流源,电流源是不允许开路的。
二次侧短接,没问题。
同理,电压互感器相当于电压源,是不允许短路的。二次侧断开,什么都不接,是没问题的。
回复
4楼
电流互感器相当于一个升压变压器,一旦开路,会产生很高的电压,击穿设备绝缘造成短路,危机人身安全!所以电流互感器是不容许开路的!
回复
5楼
学习
回复
6楼
大家理解都对。我对CT理解是:CT二次若开路的话,二次端的阻抗很大,CT本身要达到磁通平衡就必须在二次侧产生相应的变比的感应电流,这样自然就会在二次端形成非常高的感应电压,这时人触碰到很容易击伤。同理PT二次侧是感应产生电压,若二次侧被短路,二次侧阻抗就很小,二次侧会形成很强的感应电流,PT二次侧因电流很大,很容易烧毁。
回复
7楼
详见《工厂供电》p117
回复
8楼
如果一次电流不大的话是否就没事?
回复
9楼
1、你这样理解我觉得蛮好的。另一种说法是,当二次侧开路时,一次电流全部成为励磁电流,尽管会有磁饱和的影响,但励磁电流大,肯定在二次侧产生很高的电压。
2、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样肯定是正确的。并且同一个CT,若有多个二次绕组,只要某一个不使用,就应将这个二次绕组的二个端子短接起来。
回复
10楼
高压是这样 的确会有 但CT二次开路另一个重要危害是铁芯磁饱和
因为一次流过电流励磁 二次回路感应出的电流是去磁的 二次开路后不能形成去磁电流
也不能产生和一次励磁磁通相抗衡的去磁磁通了
铁芯磁饱和后铁芯的铁损严重 会发热 烧毁CT 常用的低压穿心式CT其实即便二次开路
也不会有太高电压 我测过不到800伏吧 这个电压对绝缘一般还不至于击穿
但发热是很严重的 我认为热损坏占很大比重
当然这是低压CT 容量不过10VA左右 更大电流的 还有高压的CT 开路高压还是很高的
资料上说有近万伏 我没实测过 也不赶弄
回复
11楼
磁饱和,产生很高的电压。
回复