已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
2楼
架空电缆一般地埋电缆运行的系数不一样的,都运行20年了,可以不要啦
回复
3楼
支持楼上!
原在空气中20年应该老化不少了,再埋到地下去,使人不放心的。
回复
4楼
运行20年,电缆要更换了.埋地造价可比架空造价贵5倍左右.呵呵又得花不少钱了
回复
5楼
材料老化,慌西西个
回复
6楼
楼上是杭州人?
“慌西西个”,电缆头上“加个乐尔”!
回复
7楼
原在空气中20年应该老化不少了,再埋到地下去,使人不放心的。同意
回复
8楼
原在空气中20年应该老化了,再埋到地下去,肯定不行,要是再返工,得不偿失呀,返工费更大呀,省钱不能这样省的。
回复
9楼
架空电缆和地埋电缆是不同的,地埋电缆可以架空,只要银子多。架空电缆地埋恐怕就不能满足绝缘和导电要求了。
回复
10楼
恩,同意换新
回复
11楼
应该换了,否则会因小失大哦
如果有大领导坚决不肯出钱,也要做绝缘测试,疲劳试验,确认安全后,埋地时也需穿管再包封
回复