【附图请教】关于风机盘管的回风方式问题
auto798
auto798 Lv.2
2011年03月01日 19:20:25
来自于采暖供热
只看楼主

上月本单位的的一台水冷空调的风机盘管可能是冬天冻坏了,漏水,今天自己上去看了一下,发现另外一个问题,想借宝地请教一下专家的意见。风机盘管的回风是直接回的天花板上的风,而天花板上面就是钢构房顶。因为自已对空调的原理也略懂一点,就想,这种回风方式岂不是很不科学,天花顶上的体积很大有2米多高,几百个平方,都是通的。回风温度永远也不能提高,出风温度岂不是也不能提高,这台空调效果很差是不是这个也是个原因?但仔细看看这台空调,想要做回风,好像也没有地方可接,不像出风口可以接矩形风口,也可接圆风管。如果现在我想对这个风机盘管改装一下,让回风直接吸入开花下的空气,好不好改呢?是要自己做一个大大的回风箱,将电机,风扇什么的全装进去吗?为什么厂家不在吸风口处也预留可以接回风的接口呢?在线盼高人指点。最好能发一张带回风箱的照片,看看别人是怎么做的。

wq.JPG wq.JPG上月本单位的的一台水冷空调的风机盘管可能是冬天冻坏了,漏水,今天自己上去看了一下,发现另外一个问题,想借宝地请教一下专家的意见。gjsliujunsong
2011年03月02日 09:23:16
2楼
这种回风方式就是我们常说的吊顶回风,优点是风机盘管可不设回风箱,不用做回风管,节省投资,系统简洁;缺点是降低了房间的换气次数,增加了系统的冷热负荷。如果吊顶空间比较小,我觉得这种方案是可行的。如果吊顶空间非常大,比如两米高,那相当于房间换气次数一下子降低一半,吊顶以上的外墙的传热也占到总负荷的相当比重,吊顶回风就不可取了。
改造方法也很简单,给风机盘管装上回风箱,接风管接至回风口就可以了。
回复
whoami2608
2011年03月02日 11:11:26
3楼
2011年03月02日 12:28:57
4楼
这种回风方式就是吊顶回风,优点是风机盘管可不设回风箱,不用做回风管,节省投资,系统简洁;缺点是没有设过滤表冷容易堵制冷制热效果不佳。 改造方法很简单,给风机盘管装上回风箱及过滤加上回风口就可以了。
回复
piao1981910
2011年03月02日 15:30:33
5楼
很不合理,一般情况下是不能采用的!因为直接从吊顶内回风的话,很容易吸到灰尘,容易堵塞风机盘管的铜管
回复
bravebird2009
2011年03月02日 15:35:11
6楼
你说的没错,一般在后面做个大箱子把电机和风机都包进去,然后箱子后面可做尼龙网的过滤网。 厂家都可以提供。

但是减少热损耗,就只有接风管,但是尼龙网不可以少。
回复
zhushuhong
2011年03月02日 16:07:03
7楼
做回风箱,开回风口,并将原开向吊顶的回风口封闭。
回复
yangjia2599
2011年03月02日 16:12:58
8楼
同意二楼的答复,主要取决于当初业主与设计院的沟通,一般设计院会给业主一些建议,从最优方案来设计的。
回复
qiluxuebao
2011年03月02日 16:17:07
9楼
真有高人呢,拜读了!!!
回复
jianhua4350
2011年03月02日 17:09:27
10楼
为了满足精装的要求,为了美观,
好多地都是用吊顶回风的,这对我们空调开说肯定是有弊的
加个回风箱吧,后回风或者下回风都可以。
回复
jianhua4350
2011年03月02日 17:12:00
11楼
加个后回风箱啊
回复