在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
2楼
这要看防跳是否能正常工作(1台和两台时)、保护装置跳闸电流配置,分合闸状态检测对跳闸线圈电阻范围的要求等等
回复
3楼
如果没有这些问题应该没关系
回复
4楼
没有问题,可以的
回复
5楼
一楼问的不太清楚,二楼回答太高级!保护出口与防跳有什么关系?真让他想得出来 :)
“低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了”?
低压是多少电压?
保护装置有多少个保护出口?
为什么“全都用完了”?
你的低压出线装一台断路器不行吗?!!!
回复
6楼
“一个保护出口能接两个跳闸线圈吗”???
第一、为什么有二个跳闸线圈?
第二、真有二个跳闸线圈,为什么只有一个保护出口?
高压双套保护,各自有各自的跳闸线圈,为什么只有一个保护出口?前面存在双套保护只用一套?!
回复
7楼
变压器是110/6.3KV的,保护装置共四个出口,高压侧一个开关,低压侧三个开关,现在的情况是在低压侧增加一回馈线,就是要再增加一个开关,在保护动作的情况下,要把高、低压侧的所有开关全部跳闸,现在的问题就是只有四个出口,要去跳5个开关。
回复
8楼
你为什么不在低压侧装一个总开关呢,那样你不就没有麻烦了吧,再说你这几个开关的保护也不好制定,如果哪一个出了问题跳不开的话,可能会引起别的问题。
回复
9楼
真的看不懂,一台主变(110/6.3KV)的差动,也就跳110KV和6.3KV两侧开关就可以了,为什么要跳5个开关?
“保护装置共四个出口”,是什么保护?如果是“母差保护”,则母线只有一个电压吧,为什么“高压侧一个开关,低压侧三个开关”?
回复
10楼
来学习学习!
回复
11楼
一:可以带2路,只要触点容量够!
二:或者加装中间继电器进行开点扩展!
回复