遇见一个喷淋问题,我晕!
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2002年11月13日 23:12:17
只看楼主

本人这次接受一个工程,140x46=6400平米的木器厂房,要做喷淋消防,按《喷规》4.2.5第二条“室内净空高度超过8米”应采用雨淋系统,又按照《喷规》5.0.4干式雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于160平方,这样我光这一个厂房就要设40个雨淋阀(翻白眼,晕倒)加上另外三个厂房,每个100x36=3600平方要设100个了。上帝,成了雨淋阀仓库了。 本来,如果净空小于8米,可以不搞雨淋的,但是厂房里有行吊净空小不了,并且喷头必须设在行吊上面,这样我真是没治了,100个雨淋阀放在消控中心?加上泵房、值班、检修那要多大的的面积呀?

从来没作过雨淋,第一次就遇见这样的难题,各位朋友,看在党国的份上,帮帮忙,先谢了!
免费打赏
linyinong
2002年11月14日 11:11:00
2楼
正常的很!看看近期《给水排水》上关于南京国展中心的设计,你就会有一个全新的认识。
回复
wangwater
2002年11月14日 11:26:30
3楼
按照建规,木材加工厂采用闭式系统,属于中II危险级。净空高度大于8m时,应选择快速反应喷头,不要选择雨淋系统。
木材加工应该不属于自喷规范4.2.5.1条、4.2.5.2条所指的“火灾水平蔓延速度快”、“必须迅速扑救初期火灾”。
回复
ah-wangjun
2002年11月14日 20:14:07
4楼
感谢楼上的各位朋友,今天说服台湾人,不用行吊了用叉车,净空可以降到8米以下,可以用闭式喷淋了。
回复

相关推荐