我在“电气减灾”版发了一个柴油发电机容量选择的贴子,求助本版的各位大侠有空帮忙看一下。谢谢!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
我在“电气减灾”版发了一个柴油发电机容量选择的贴子,求助本版的各位大侠有空帮忙看一下。
谢谢!
http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
2楼
看过了,25台电梯里面只有8台是消防电梯,取0.6系数计算总的消防负荷.
回复
3楼
0.6的系数是从哪里得来的?
回复
4楼
我看了一下,楼上的0.6应该出自《民用建筑电气设计数据手册》中有消防用电负荷Kx:0.4~0.6
但这是计算单幢楼时用的,按LZ的项目应该计算最大的一个防火分区的消防用电(Kx=1)加上其余消防用电(Kx=0.6)来计算
回复
5楼
看起来有点依据,可“《民用建筑电气设计数据手册》”我没有啊,有没有更权威一点的依据,比如说规范、措施什么的。
回复
6楼
四楼说的正确!
回复
7楼
按系统容量20%选择柴油发电机容量
回复
8楼
其余的消防负荷我觉得没必要全加上再乘0.6,其余的消防负荷中像风机类设备几乎不可能使用了(同时2点着火不考虑),而非着火点的消防电梯、应急照明等还得继续使用,所以我觉得其余的消防负荷只需加上消防电梯、应急照明类负荷即可。
由于发电机按照消防负荷与重要负荷中的较大者选取,同时发电机配电屏中重要负荷回路应带分励脱扣器,火灾时切掉,要不消防负荷与重要负荷同时运行,发电机就过负荷了。
回复
9楼
好
回复
10楼
学习中
回复
11楼
水暖电工 兄 说得好。
回复