手术室回风管风速
gxh-22
gxh-22 Lv.2
2006年03月27日 11:29:56
只看楼主

现在我们做手术室净化空调设计时,采用一次回风,回风管风速取多大比较合适.

现在我们做手术室净化空调设计时,采用一次回风,回风管风速取多大比较合适.
免费打赏
vincent_nk
2006年03月27日 11:37:24
2楼
末端风口的风管风速3米
主风管6米
回复
deathgod007
2006年03月27日 11:38:42
3楼
你是说主管还是支管,有的现场风管大了很难走,有的小了风速又太快
不过只要风管风速尽量不超过10米每秒,没有太大噪声就行了
回复
vincent_nk
2006年03月27日 11:55:36
4楼

10米不知道要几个消音器呢?
回复
gzcarl
2006年05月17日 09:37:24
5楼
手术室对噪音控制比较严格,主管风速最好控制在6-8米
回复

相关推荐