【求助】活荷载重力代表值系数该如何设置
hwwcxy
hwwcxy Lv.4
2011年03月01日 13:21:34
只看楼主

  SATWE参数设置中,活荷载重力代表值系数默认是0.5.但对厂房荷载来说,是否应该取0.7呢?(附:依据是《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,2006年版)第4.0.3条)  另附上SATWE荷载组合参数设置的依据:  1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。   2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。

   SATWE参数设置中,活荷载重力代表值系数默认是0.5.但对厂房荷载来说,是否应该取0.7呢?(附:依据是《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,2006年版)第4.0.3条)

   另附上SATWE荷载组合参数设置的依据:
  1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。
  2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。
  3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。
  4、活荷载重力代表值系数:0.5,《抗规》5.1.3、表5.1.3。
  5、风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
  6、风荷载组合值系数:0.6《荷规》7.1.4条。
  7、水平地震作用分项系数:1.3《抗规》5.4.1条表5.4.1。
  8、竖向地震作用分项系数:0.4《抗规》5.4.1条表5.4.1。
  9、温度荷载分项系数:待议。
  10、吊车荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
  11、特殊风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
  12、自定义组合及工况:按提示操作。
  13、另有积灰、雪荷载未纳入,应据《荷规》另行处理,荷载组合是由程序自动完成,注意校核。
alei1979
2011年03月02日 11:40:42
2楼
抗规5.1.3 如果是等效均布荷载 本人觉得还是0.5 实际荷载1.0
回复
c1x1b1
2011年03月02日 13:09:06
3楼
民用建筑活荷载重力代表值取值为0.5,机房7KN/M2等活载较大,取为0.7,如果是按实际荷载,那就是取1。从以上条文可以来理解:如果厂房荷载和机房差不多,可以取0.7,如果厂房荷载较大,象10KN/M2以上,那就要取到1.
回复
lishuxia2005
2011年03月02日 14:25:54
4楼
组合值系数可参考《荷载规范》4.2.3条:“除附录C中给出的以外,按实际情况采用,但在任何下不小于0.7”
回复
tudou86
2011年03月02日 16:25:47
5楼
如果风荷载的组合系数不按0.6来考虑 而按0.2来考虑 会有什么影响呢
回复
mayuzhen008
2011年03月02日 19:46:11
6楼
同意二楼的观点,民用建筑活荷载重力代表值取值为0.5,机房7KN/M2等活载较大,取为0.7,如果是按实际荷载,那就是取1。我们总工也这么要求的。
回复
huncivil
2011年03月02日 19:59:31
7楼
感谢楼主,以前很多没看到
回复
one3981923277
2011年03月02日 21:09:35
8楼
请按荷载规范要求取值:按实际情况的活荷载取1.0,没有0.7的说法!
屋面活荷载取0。
回复
wangjingxianghhu
2011年03月03日 08:57:42
9楼
民用建筑活荷载重力代表值取值为0.5,机房7KN/M2等活载较大,取为0.7,如果是按实际荷载,那就是取1。从以上条文可以来理解:如果厂房荷载和机房差不多,可以取0.7,如果厂房荷载较大,象10KN/M2以上,那就要取到1.
回复
aiko
2011年03月03日 15:47:57
10楼
我一般取0.8!!!我是看抗震规范理解
回复
hwwcxy
2011年03月03日 16:50:28
11楼
谢谢各位的建议。看来取0.5确实不适合了。感觉厂房的荷载是什么都不折减,导致柱子做得很大,做起来还挺麻烦的