做了一个30米跨,6米柱距,8米高的门架。基础计算柱底力: Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 45.80 V = -21.57 Mmin 对应组合号: 56 Mmin= 0.00 N = 45.80 V = -21.57 Nmax 对应组合号: 11 M = 0.00 Nmax= 120.59 V = -71.34 Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= -15.72 V = 20.62

做了一个30米跨,6米柱距,8米高的门架。基础计算柱底力:
Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 45.80 V = -21.57
Mmin 对应组合号: 56 Mmin= 0.00 N = 45.80 V = -21.57
Nmax 对应组合号: 11 M = 0.00 Nmax= 120.59 V = -71.34
Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= -15.72 V = 20.62
Vmax 对应组合号: 46 M = 0.00 N = -15.72 Vmax= 20.62
Vmin 对应组合号: 11 M = 0.00 N = 120.59 Vmin= -71.34
俺用世纪旗云及MSTEEL工具箱计算了一下,怎么基础的下底尺寸只有1.65*1.65左右啊?

1143426324074.jpg

免费打赏
yuandkang
2006年03月27日 13:15:19
2楼
楼主按照你的荷载计算的当然就只有这样大了。
但是一般PK里面输出的轴力都没有考虑四周维护结构的荷载,所以荷载你有点少算了。
轻钢结构本身就是突出一个轻字。
如果柱脚玩具不大的话,基础一般都是很小的。不用担心。
回复
dygangjiegou
2006年03月27日 14:03:39
3楼
谢谢斑竹。
“四周维护结构的荷载”的指的是什么?
柱子上的恒荷载吗?
回复
yuandkang
2006年03月27日 19:18:50
4楼
“四周维护结构的荷载”
是指墙檩条与彩钢板等荷载,或者是维护用的砖墙,以及承台自重和覆土重等。
回复