水压小的整改办法..
whisper
whisper Lv.2
2002年11月13日 11:24:38
只看楼主

高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?

2002年11月13日 14:30:34
2楼
变频泵的水压怎么会变化的呢?
回复
zjf2002
2002年11月13日 17:53:43
3楼
8m的高差还不够?有问题!
回复
zl98
2002年11月13日 18:32:19
4楼
为什么要30米的水压,干脆把水箱封闭加长排气管和细的加压管然后有水位范围来控制压力,记得托里坼利的压强实验吗?就那样.
回复
ne.172.60
2002年11月13日 19:06:53
5楼
不用加水泵,不是压力的问题,8m够了。应该是水量太小,增大供水管
或对11。12层用户单独设给水管
回复
菜鸟
2002年11月13日 21:22:00
6楼
静压有8m,应该不小了,难道住户采用了自闭式冲洗阀?!
回复
ah-wangjun
2002年11月13日 23:15:36
7楼
同意ne.172.60的意见,应该是供水管管径偏小吧。
回复
eline
2002年11月14日 08:31:00
8楼
8米应该够啦,不过是不是你的水表位置较低呀
回复
whisper
2002年11月14日 10:06:37
9楼
谢谢各位。我忘记说供水管为DN40,也足够了。因为不是跃层,对于8M的水头水表位置矮又能矮到那里去呢?用户一直洗脸盆水小,与冲洗阀也无关。至于延长通气管,牵涉到溢流管设置,原有液位开关取消和重新设置,如何换气等问题,可能不是好办法。请各位帮我分析一下。再次感谢!
回复
dhx2003
2002年11月14日 11:12:38
10楼
在横管上加减压阀怎样?
回复
dhx2003
2002年11月14日 11:18:11
11楼
在立管或横管上加减压阀什么问题都解决了。