高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?
高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?
12楼
增加一条供给10、11层的立管,单独加压,扬程10m足矣。
回复
13楼
水压已经不够,为何还加减压阀?
回复
14楼
楼上,什么是微动开关?能不能讲解一下。我的QQ184323733
回复
15楼
行
回复
16楼
<<高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?>>
可以,用压力表和变频柜控制水泵扬程
回复
17楼
建议采用放大管径的方法是可行的,不知道为什么不够,压力应该够了呀!!!
回复
18楼
有可能水表有问题,我碰到有出不了水的水表。把水表拆下来换一个试一试
回复
19楼
建议在11层的水表前测一次压力.
户内测一次压力.
这估计和施工过程时的不注意有联系.
回复
20楼
先洗表,测户内水压,不行的话把表前管至2立管管径加大
回复
21楼
按理讲是压力8米是应该够了的,不知道按照楼上各位的建议楼主有没有解决问题了呢?
回复