为什么热水热泵老调高压保护?
czplfe
czplfe Lv.3
2011年03月01日 10:08:02
来自于热泵工程
只看楼主

我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”所以我就想请教一下你们专业的

我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
免费打赏
zhouwei330
2011年05月29日 13:11:56
12楼
至少要配一个威乐PH-101E的循环泵
换泵吧,最简单最省事
回复
w1w6w3cm
2011年05月30日 20:02:58
13楼
很明显,水泵流量、或者扬程不够,5P推荐用威乐123E
回复
wangyiqiang07
2011年06月29日 20:39:58
14楼
检查一下水泵进水口前的过滤器 是否堵塞 5p基本要配威乐的PH-123E
回复
zk00100
2011年07月02日 09:26:32
15楼
我教你查1、排气温度多少
2、进出水温度多少
3、高低压力多少
4、运行电流多少
测完告诉我
回复
dongzhonghao823
2011年07月02日 15:43:01
16楼
楼上的是设备专家
回复
hapynike
2011年07月07日 11:39:03
17楼
五匹机有3立方的够用了,高压跳估计是Y型过滤器有杂物堵塞了,清理后就行,或者有空气,排空干净就行
回复
qwdfg-007
2011年07月08日 23:23:48
18楼
用威乐25-8基本可以
回复
lwenyong2011
2011年07月12日 14:58:53
19楼
这个估计是水泵流量小的缘故,因为威乐的水泵,实际流量是额定流量*65%左右,所以乘起来最多剩余2.4左右,西莱克热泵的5P主机建议3.5立方/小时的流量。换了水泵问题就会解决了。如果换了水泵还不行的话,就要检查是不是漏了冷煤,希望能帮助你。
回复
tangtang316
2011年07月16日 01:25:53
20楼
可能是水温太高了,热水没排出去的原因。
回复
liaohanguang1983
2011年07月17日 23:47:48
21楼
检查一下过滤器有没有堵
回复