我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”所以我就想请教一下你们专业的
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
12楼
至少要配一个威乐PH-101E的循环泵
换泵吧,最简单最省事
回复
13楼
很明显,水泵流量、或者扬程不够,5P推荐用威乐123E
回复
14楼
检查一下水泵进水口前的过滤器 是否堵塞 5p基本要配威乐的PH-123E
回复
15楼
我教你查1、排气温度多少
2、进出水温度多少
3、高低压力多少
4、运行电流多少
测完告诉我
回复
16楼
楼上的是设备专家
回复
17楼
五匹机有3立方的够用了,高压跳估计是Y型过滤器有杂物堵塞了,清理后就行,或者有空气,排空干净就行
回复
18楼
用威乐25-8基本可以
回复
19楼
这个估计是水泵流量小的缘故,因为威乐的水泵,实际流量是额定流量*65%左右,所以乘起来最多剩余2.4左右,西莱克热泵的5P主机建议3.5立方/小时的流量。换了水泵问题就会解决了。如果换了水泵还不行的话,就要检查是不是漏了冷煤,希望能帮助你。
回复
20楼
可能是水温太高了,热水没排出去的原因。
回复
21楼
检查一下过滤器有没有堵
回复