我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”所以我就想请教一下你们专业的
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
22楼
我认为既然用了一个月没事的话,水泵流量该够了,但是我查了RS15/6额定工况流量为2T/h,似乎比5P机要求的流量小。1个月后开始高压保护一种可能是换热器结垢影响换热效率;另一种原因是随着室外温度逐步升高,冷凝压力也在升高,目前市场上好多R22作为冷媒的机子存在这样的问题。我用了415b不存在这样的问题。
回复
23楼
水泵选择小了
回复
24楼
是制冷时跳高压、还是制热时跳高压?叙述不清楚。
回复
25楼
同意此说法
回复
26楼
我们以前一个工程也是出现这个状况 后来也是通过清洗设备及管道 解决的
回复