我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”所以我就想请教一下你们专业的
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
2楼
估计是你们当地的自来水硬度太大了,使用一段时间以后在热泵热水器的冷凝器出现了结构现象,所以早晨高压保护
回复
3楼
这个是很有可能的,制热量严重不足,还是清洗一下冷凝器会好的。
回复
4楼
同意楼上的说法
回复
5楼
看看水泵是装在机组的进口还是出口,如果是出口就有问题。
回复
6楼
很可能是结水垢了。
回复
7楼
回复
8楼
可能故障之一,学习了!!
回复
9楼
首先看看样本,威乐的样本表述和别的样本有点区别。这个泵的最大流量是3.5吨,它对应的扬程接近0了,可能真选小了,这个是最大的可能。再有这个泵是可以调速,速度调得对不。如果确定配置没问题你就得看看水质问题了。暂时能想到这些。
[
本帖最后由 luving 于 2011-3-8 08:56 编辑 ]
回复
10楼
应该是水泵扬程小了,导致水流量不足。
先检查一下进出水的温差,大于5度的话基本就是流量小了。自己看一下出水口的流量估算一下有没有3立方
回复
11楼
热泵热水器跳高压,只有一个可能,就是冷凝器热交换不良,原因一是循环泵原因造成水流量小了,再有就是因为水的硬度问题造成结垢严重。你的热泵估计是结垢严重。