消防电梯井底排水设施?...
少商
少商 Lv.2
2002年11月13日 11:06:48
只看楼主

消防电梯井底排水如何计算?规范上只有不小于...但是具体排水井容量和泵的排水量,应如何计算确定?

消防电梯井底排水如何计算?
规范上只有不小于...
但是具体排水井容量和泵的排水量,应如何计算确定?
lymarry
2002年11月13日 12:34:28
2楼
5分钟消防水量复合!
回复
弓手
2002年11月13日 15:32:47
3楼
楼上的兄弟
能否告之5分钟消防水量校核的根据!
谢谢!
回复
zjf2002
2002年11月13日 17:54:44
4楼
规范好像要求大于2.5m3.
回复
truck
2002年11月14日 12:10:00
5楼
结合GB50045-95中6.3.3.11与GBJ15-88中3.7.9
回复
lymarry
2002年11月14日 13:15:24
6楼
GB50045-95
6.3.3.11及条文说明

回复
pingboy475587
2003年03月09日 23:26:29
7楼
5 mins 有这种说法
回复
hans_chen
2003年03月09日 23:54:42
8楼
排水10L/s 不小于2立方
回复
dengxiongjun
2003年03月10日 20:22:58
9楼
可以说的更清楚点吗
楼上兄弟
回复
watel
2003年03月11日 10:17:20
10楼
""5分钟消防水量校核的根据! ""不很正确。
应该先按规范要求设置选用水泵(不小于10L/s),然后按不小于水泵5min的出水量确定
有效容积V,如果V小于2m3,则应按2m3设置
回复
watel
2003年03月12日 17:10:06
11楼
勤奋执着全凭兴趣,稳重厚道方显实力
回复

相关推荐