各位大师: 急!!!!!!!一半地下汽车库,面积大于2000平米,需要做排烟吗?按照地规,大于2000平米的地下车库应设置排烟系统,但半地下车库呢,其具有自然排风条件。

各位大师:
急!!!!!!!一半地下汽车库,面积大于2000平米,需要做排烟吗?按照地规,大于2000平米的地下车库应设置排烟系统,但半地下车库呢,其具有自然排风条件。
免费打赏
bendan4527
2011年03月01日 09:53:35
2楼
不满足自然排风的位置就需要做啊
回复
chenyu2007818
2011年03月01日 10:03:34
3楼
2楼的,是说:只要满足自然排风就可以不按地规之地下车库大于2000平米必须做机械排烟吗?我问的只是:半地下汽车库是否按地规规定的大于2000平米的地下车库做机械排烟。
回复
bendan4527
2011年03月01日 10:18:12
4楼
啊哈~
查查建筑防排烟及暖通空调防火设计啊,有防火分区布局了么,如果有的话,那要了车库的防火分区。如果各防火分区均具备自然补排风的话,可以不做的,你是施工方还是设计方 ,施工方的话可以做啊,然后找甲方签证,不会亏的
回复
chenyu2007818
2011年03月01日 10:27:38
5楼
谢谢楼上的,我是设计。只是觉得做稳妥些。
回复
chenyu2007818
2011年03月02日 17:17:01
6楼
谢了,楼上的。实际上我的理解与你相同
回复
lizhi_625
2011年03月02日 18:54:54
7楼
版主说的还是比较详细的。