请教:西门子断路器3AE -12/1250A-40KA断路器一般用多宽的柜体800还是1000?
zhanzhenyao
2011年03月01日 09:32:20
来自于断路器
只看楼主

请教:西门子断路器3AE -12/1250A-40KA断路器一般用多宽的柜体800还是1000?

请教:西门子断路器3AE -12/1250A-40KA断路器一般用多宽的柜体800还是1000?
免费打赏
lingxuct
2011年03月01日 12:36:31
2楼
宽松一些做1米的,800的也能装下。

主要是母线安装方式,上进上出,出线母排间距要计算好。装不下时,查把柜子深度增加,进线母排往后靠。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-1 12:38 编辑 ]
回复
jsyzhbc3369
2011年03月01日 13:11:07
3楼
常规这样的柜子我们都做成800宽800深就行了~
回复
z1g2d3
2011年03月01日 13:59:58
4楼
一般最少800深
回复
lanbozhou
2011年03月01日 16:26:48
5楼
刚查了西门子的样本 3AE 1250A/40kA的断路器配800柜1000柜都有,个人觉得还是选800的吧节省材料,而且大开断的断路器只是真空泡子上下的高度大了,横向没的变化;
回复
kobe325806
2011年03月05日 16:04:30
6楼
西门子3AE 1250A/40kA的断路器配是800柜 (NXAIRS柜)
3150断路器配的柜型才是1000宽(NXAIRS柜)
回复

相关推荐