讨论:如果市网压力足够,能否直接接自喷管网?
blue_2417
blue_2417 Lv.2
2006年03月27日 00:36:11
只看楼主

最近有个工程(是个地下停车库),需要做自喷.但是甲方觉得为了这一个建筑做水池,泵房不划算也没有地方了,想省去这一部分,他们说市网压力可以达到0.4MPa,能不能直接接到市网上?是不是从市网引2条管线就可以呢?本人没有这方面的经验,希望大家能多帮助指点~!

最近有个工程(是个地下停车库),需要做自喷.
但是甲方觉得为了这一个建筑做水池,泵房不划算也没有地方了,想省去这一部分,他们说市网压力可以达到0.4MPa,能不能直接接到市网上?
是不是从市网引2条管线就可以呢?
本人没有这方面的经验,希望大家能多帮助指点~!
免费打赏
sorry222
2006年03月30日 21:55:48
12楼
我现在还是认为,消防局同意,咱们责任就很小很小了,上次去消防局碰东西,他们相当谨慎,他们害怕这个责任终身制。因此他们同意的东西,我认为就是半个规范。/
回复
hefanrong2015
2006年03月31日 15:26:14
13楼
市网压力可以达到0.4MPa,水池,泵房和高位消防水箱及水泵接合器都没必要设置,系统必须报警阀,有水流指示器就行,从市网引2条管线流量达到喷淋系统所需要的就可以。一般来说市网压力很少是常高压的。
回复
jwq2003
2006年03月31日 16:25:38
14楼
0.4MPa的市政压力可以直接跟喷淋系统连接!常高压系统是可以这样做的。
回复
rekoba
2006年03月31日 16:38:52
15楼
我之前做过一个多层曾经就考虑过用市政压力.
后来还是被东莞当地的消防部门否决了.
这可以节省五万的敷管的费用.
就是当地部门的意见确定一切.
回复
zhangwei1985122
2006年03月31日 19:02:37
16楼
是不是太浪费了,应该可以
回复
xiao0502923
2006年03月31日 19:08:13
17楼
要是市政管网检修或自来水厂检修,没水了,怎么办???
回复
sorry222
2006年03月31日 22:45:07
18楼
反正规范不确定的东西确实需要和当地消防部门协调/
回复
dh-prince
2006年04月01日 11:00:19
19楼
支持4楼的观点,现在国家正在提倡建设节约型社会,规范应该考虑到这点!
回复
cxh_0722
2006年04月01日 11:24:38
20楼
如果符合局部应用系统的设置条件,可直接接在消火栓管网上
回复
blue_2417
2006年04月01日 13:21:50
21楼
我也觉得直接接市网比较好,又简单又省钱.
再说车库有人值班着火可能性比较小,市网停水可能性也比较小啊.
可是最主要还是要消防部门同意,还是让甲方去头疼吧~!
我出的图就说接小区自喷管网.
回复

相关推荐

APP内打开