今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电 ! 我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!
今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电
<是不是电流太低,电笔测不出来>
!
我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!
是不是电流太低,电笔测不出来>
12楼
怎么可能的问题啊
回复
13楼
首先看图纸是不是就是这样要求的?再检查线路,最后就是指示灯啦!
只要有一点感应电,灯也就会微亮。
回复
14楼
同意,支持!~
回复
15楼
零线和地线有电位差才会这样吧
回复
16楼
指示灯是电容感应式的,因为零线有电而感应出的电导致的指示灯亮,只不过亮度非常的小。
而且一闪一闪的,恍惚恍惚,不相信的话你切断零线后就不会出现了。
这种情况以前在作设备安装调试的时候经常碰到的。。。。
回复
17楼
同意16楼的说法
回复
18楼
赞同16楼意见
回复
19楼
带电容的指示灯,在变电站调试中遇到过
回复
20楼
首先检查线路有没有问题,如果线路没有问题那就是因为指示灯是电容式指示灯,该种等有可能因为感应电而发红(一般是微红),可更换成电阻式就应该没这种现象了!!
回复
21楼
查一下PE线有电位没有?
回复