今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电 ! 我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!
今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电
<是不是电流太低,电笔测不出来>
!
我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!
是不是电流太低,电笔测不出来>
22楼
是不是线路上有电容存在?
回复
23楼
16楼说的很有理!!!
回复
24楼
是一般的指示灯,没注意到有没有电容。。。 要不,明天再去看看还亮着不, 不亮的话可能就是电容放电。换个灯再试试! 不过,总共有三个灯,其他两个没有问题。 是不是电路中有其他回路啊? 或者零线有问题?
回复
25楼
应该是感应,以前也碰到过
回复
26楼
电容式指示灯有这种问题,可以考虑改用led指示灯。
回复
27楼
我做试验的时候也这样 ,是灯的问题 电容式的吧
回复
28楼
一看就是零线带电了,如果把零线拆下应不会发生了。并且指示灯应该不是纯电阻式的
回复
29楼
没碰过这种情况。
回复
30楼
灯两端一根火线,一根零线,都说去掉零线就没灯亮的现象了不是废话么,都构不成基本回路怎么亮,
的确是零线带电导致,用电流表测量零地会看到微弱变化,电压很低不足以点亮电笔
回复
31楼
回复