【求助】问一个比较低级的问题!!期待大家给解答
asmallsmallbird
2011年02月28日 22:10:17
只看楼主

今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电 ! 我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!

今天调试一个做好的配电柜。 发现有一个总电源指示灯在总电源没有接通的情况下居然亮了。一闪一闪的,但是,不是很亮。这里说明一下,零线和地线是接通的。这是什么原因呢? 我用电笔测了一下,零线没电 <是不是电流太低,电笔测不出来> !
我是个初学者,希望各位前辈指点下,谢谢了!!
免费打赏
llyljc
2011年03月01日 16:03:40
22楼
是不是线路上有电容存在?
回复
xunyi2002730
2011年03月01日 16:43:18
23楼
16楼说的很有理!!!
回复
shld1970
2011年03月01日 16:58:56
24楼
是一般的指示灯,没注意到有没有电容。。。 要不,明天再去看看还亮着不, 不亮的话可能就是电容放电。换个灯再试试! 不过,总共有三个灯,其他两个没有问题。 是不是电路中有其他回路啊? 或者零线有问题?
回复
zhd102288
2011年03月01日 17:57:55
25楼
应该是感应,以前也碰到过
回复
blackdreams
2011年03月01日 18:50:54
26楼
电容式指示灯有这种问题,可以考虑改用led指示灯。
回复
fy17821349
2011年03月01日 19:10:24
27楼
我做试验的时候也这样 ,是灯的问题 电容式的吧
回复
shanghaisyk
2011年03月01日 19:29:52
28楼
一看就是零线带电了,如果把零线拆下应不会发生了。并且指示灯应该不是纯电阻式的
回复
dongliye
2011年03月01日 20:43:22
29楼
没碰过这种情况。
回复
woshishagao
2011年03月01日 21:37:51
30楼
灯两端一根火线,一根零线,都说去掉零线就没灯亮的现象了不是废话么,都构不成基本回路怎么亮,
的确是零线带电导致,用电流表测量零地会看到微弱变化,电压很低不足以点亮电笔
回复
bjb836671586
2011年03月01日 21:39:39
31楼
回复

相关推荐

APP内打开