请教继电保护故障判断及越级跳闸问题恳请大家热心解答
ronadog
ronadog Lv.4
2006年03月26日 20:10:09
来自于继电保护
只看楼主

一、公司的10kv高压系统进线柜发生电流速断事件,电源进线柜继保记录如下:A相和C相电流为110A,B相电流为0;线电压均为84V(二次值,PT变比为10000/100)。故障原因是什么呢?二、将分路出线逐个试送电后,发现故障出在1#出线柜,但1#出线柜继保无事件记录,判断系统出现越级跳闸。检查继保电流速断整定值,1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。是不是延时配合整定不对,下级时间应该比上级短?据说继保整定值是供电局计算出来的……?

一、公司的10kv高压系统进线柜发生电流速断事件,电源进线柜继保记录如下:A相和C相电流为110A,B相电流为0;线电压均为84V(二次值,PT变比为10000/100)。故障原因是什么呢?
二、将分路出线逐个试送电后,发现故障出在1#出线柜,但1#出线柜继保无事件记录,判断系统出现越级跳闸。检查继保电流速断整定值,1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。是不是延时配合整定不对,下级时间应该比上级短?据说继保整定值是供电局计算出来的……?
谢谢!!
免费打赏
nlb
2006年04月12日 12:05:52
12楼

速断与速断配合,过流与过流配合。
比如出线柜速断0秒,受入柜的速断0.5秒。
回复
lry_0428
2006年04月12日 12:52:58
13楼


同意
看来我们都把对方意思弄拧了
回复
seeeseee
2006年04月15日 14:15:52
14楼
个人认为:1、#1出线应设置0S速断保护;
2、进线柜速断电流要重新核算,如躲不过近处故障,可加方向,也可取0.2S时限,0.1S有点短;
3、进线柜设过流保护保护母线
回复
lovol
2006年04月18日 08:14:03
15楼
校一下定值,做一次传动试验看看
回复
colourcat_3392
2006年05月12日 10:36:52
16楼

概念要搞清,如果一级速断的话只有机构反应时间大概就是0.1S
和下一级速断没有关系
如果2断,3断就有关系了
回复
aczwx
2006年05月12日 14:08:01
17楼
1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。A相和C相电流为110A,相间短路,两个保护都动作了,进线柜延时时间短,所以先动作。不知道对不对?
回复