请教继电保护故障判断及越级跳闸问题恳请大家热心解答
ronadog
ronadog Lv.4
2006年03月26日 20:10:09
来自于继电保护
只看楼主

一、公司的10kv高压系统进线柜发生电流速断事件,电源进线柜继保记录如下:A相和C相电流为110A,B相电流为0;线电压均为84V(二次值,PT变比为10000/100)。故障原因是什么呢?二、将分路出线逐个试送电后,发现故障出在1#出线柜,但1#出线柜继保无事件记录,判断系统出现越级跳闸。检查继保电流速断整定值,1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。是不是延时配合整定不对,下级时间应该比上级短?据说继保整定值是供电局计算出来的……?

一、公司的10kv高压系统进线柜发生电流速断事件,电源进线柜继保记录如下:A相和C相电流为110A,B相电流为0;线电压均为84V(二次值,PT变比为10000/100)。故障原因是什么呢?
二、将分路出线逐个试送电后,发现故障出在1#出线柜,但1#出线柜继保无事件记录,判断系统出现越级跳闸。检查继保电流速断整定值,1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。是不是延时配合整定不对,下级时间应该比上级短?据说继保整定值是供电局计算出来的……?
谢谢!!
免费打赏
zhangyongh9
2006年03月27日 11:29:34
2楼
请说明#1柜故障出现在什么地方?进线柜及出线柜CT变比为能多大?小车开关与互感器上端头之间是一个动作死区。
回复
ronadog
2006年03月27日 15:18:49
3楼

1#柜故障尚未查清,1#柜出线经电缆接到几里远的埋地变压器上,估计问题出在这一段,有待查证;
进线柜及1#出线柜CT变比分别为75/5和50/5,且都为双CT.进线柜、出线柜都为双PT,“V,V”接法。
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月28日 08:32:32
4楼
如果在#1柜下,离母线比较近的地方发生短路,你可以计算一下,其短路电流,和母线短路是差不多的。然后谁动作?看你的整定值,一定是电源进线柜动作。
所以主要是察看发生的是什么故障,在那里?
回复
liufangping
2006年03月29日 11:24:08
5楼
这个问题我也遇过,是供电局整定值有问题,速断的选择性是靠整定值来实现的,供电局的整定值把进线速断的整定值整定的偏小,而10KV配电间母线处与出线末端处的短路电流往往相差不很大,所以出现短路时进线保护也会启动,由于延时不同所以造成了误动
回复
fayely
2006年03月30日 00:54:44
6楼
1.由于短路电流过大 进线柜 出线柜 的电流整定值到达到 所以两保护都动作
2.由于时限整定 时限小的先动作(很奇怪,为什么下级的时限更长?)
3.故障可能出在出线柜本身(接线等) 一般电缆很少出现问题
回复
nlb
2006年03月30日 10:30:34
7楼

下级保护时间定值大于上级是不对的。
回复
lry_0428
2006年04月10日 20:40:55
8楼
很明显是进线柜的速断定值过小,因为故障确定在#1出线柜。不过不知道具体的接线,进线柜的速断是按什么原则整定的呢?如果是直接与出线柜直接相连的,建议还是把速断去掉,保留过流保护就可以了。7楼把速断和过流保护搞混了。
回复
nlb
2006年04月11日 12:33:17
9楼

速断也有带时限的,呵呵。
回复
lry_0428
2006年04月11日 18:10:46
10楼
上级的速断是0.1S,那下级的过流也要小于0.1S吗?
回复
yxwliul
2006年04月11日 22:36:24
11楼
1#出线柜只有0.5s的过流保护吗?配置一0s的速断保护,保护母线附近短路就可以了,过流保护作后备保护全长