SOS~燃气锅炉烟囱引风机选择
jerryzh0708
2011年02月28日 17:32:19
只看楼主

3x2.8mw的燃气承压锅炉,水平烟道长约30m,烟囱高47m,求助引风机怎么设计选择?

3x2.8mw的燃气承压锅炉,水平烟道长约30m,烟囱高47m,求助引风机怎么设计选择?
免费打赏
zhouxiaob
2011年03月01日 08:15:29
2楼
锅炉设省煤器、除尘器吗?没的话不需要引风机。
回复
jerryzh0708
2011年03月02日 10:41:05
3楼
是燃气锅炉,没有省煤器除尘器之类的,因为水平烟道太长,所以考虑做引风机,但是没做过(燃气锅炉是微正压燃烧的),所以请各位高手帮帮忙。
回复
aili_0824
2011年03月02日 15:33:53
4楼
燃气锅炉烟囱用得着这么高的烟囱吗?求解,学习下。
回复
aili_0824
2011年03月02日 15:45:08
5楼
1.燃煤、燃油(轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定:
锅炉房装机总容量大于28MW时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于45米,新建锅炉房烟囱周围200米内有建筑物时,其烟囱高度应高出最高建筑物3米以上。

2.燃气、燃油(轻柴油、煤油)锅炉房烟囱高度应按批准的环境影响报告表要求确定,但不得低于8米。

燃气锅炉用得着47米高的烟囱吗?求解,学习。

另外,多个锅炉共用一个烟道、烟囱,为保证每台锅炉排烟时互不影响每条烟道应安装烟道门。这个烟道门指的是什么?不要说是止回阀
回复
aili_0824
2011年03月02日 15:47:34
6楼
2011年03月02日 15:48:50
7楼
2011年03月02日 15:49:36
8楼
2011年03月02日 16:08:16
9楼
新建锅炉房烟囱周围200米内有建筑物时,其烟囱高度应高出最高建筑物3米以上。
因为这个锅炉房边上有高层建筑,所以需要47m。
另,烟道门是指烟道阀门,通常用蝶阀。
回复
jerryzh0708
2011年03月02日 16:10:48
10楼
新建锅炉房烟囱周围200米内有建筑物时,其烟囱高度应高出最高建筑物3米以上。
因为这个锅炉房边上有高层建筑,所以需要47m。
另,烟道门是指烟道阀门,通常用蝶阀。
回复
zhouxiaob
2011年03月03日 08:28:53
11楼
楼主锅炉房设置,烟道需装防爆门(锅炉本体已有的除外)。锅炉出口烟道应设隔断阀。47米高烟囱有一定的拔力,故不需设引风机。燃气油水煤浆煤粉锅炉有炉膛爆炸的危险,故尽量不要设引风机。另外设引风机怎么控制呢?
回复