请教:电厂直流系统母线电压的选择可以这样吗?
aimin_f
aimin_f Lv.2
2006年03月26日 17:04:27
来自于电站工程
只看楼主

根据以往的变电站设计,直流屏直流母线:控制母线一般要和合闸母线分开(即使合闸电源不是电磁机构),控制220V左右,合闸母线230-240V左右.但是我们厂设计院选择的直流屏控制母线和合闸母线为一条母线,电压为230V?请教各位,可以这样吗 ?

根据以往的变电站设计,直流屏直流母线:控制母线一般要和合闸母线分开(即使合闸电源不是电磁机构),控制220V左右,合闸母线230-240V左右.但是我们厂设计院选择的直流屏控制母线和合闸母线为一条母线,电压为230V?请教各位,可以这样吗 ?
免费打赏
tianye0008
2006年08月27日 19:24:46
12楼
控制母线和合闸母线是分开的
回复
sl9999ghost
2006年09月13日 00:46:20
13楼
如果变电站没有电磁储能机构等大电流需要时,可以采用直流屏控制母线和合闸母线共用方式,电池组采用2V*104只,单只浮充电压2.25V,当然每个电池厂家要求的不一样哈,目前我这里有几个站都用了,还没发现什么问题!