请教了
hairongli
hairongli Lv.3
2011年02月28日 10:21:37
只看楼主

冷扎带肋钢筋可作板的受力钢筋,为什么很少甚至不用着梁、柱的受力钢筋呢?

冷扎带肋钢筋可作板的受力钢筋,为什么很少甚至不用着梁、柱的受力钢筋呢?
免费打赏
xixitantian
2011年02月28日 10:25:17
2楼
相对于梁柱来说板是次要构件,不参与抗震,对钢筋性能要求可以低一点
回复
hairongli
2011年02月28日 10:39:46
3楼
梁、柱考虑抗震的钢筋性能只是从塑性上考虑的吗?还有其它方面吗?
回复
xixitantian
2011年02月28日 11:07:27
4楼
屈强比,伸长率,焊接性能等等都是要考虑的。可以看看抗规3.9节相关内容
回复
znjzq
2011年02月28日 11:58:26
5楼
冷扎带肋钢筋延性相对较差
回复
whjsun
2011年02月28日 12:45:43
6楼
延性较差,不适合于抗震构件。
回复
phlyman
2011年02月28日 16:32:00
7楼
冷扎的延性差,新抗规里对受力钢筋的强屈比和屈强比都有要求的,冷扎钢筋无法保证~~
回复
hairongli
2011年03月02日 21:01:53
8楼
谢谢了 各位
回复