关于轻钢厂房的一些问题!
liujianle
liujianle Lv.2
2006年03月25日 22:23:42
只看楼主

现浇混凝土柱,轻钢屋面单层厂房1、钢梁可不可以按门式钢架规范来计算,挠度限值是1/180,还是1/400?2、彩钢板与懔条采取怎样构造措施,才能使彩钢板阻止懔条失稳?

现浇混凝土柱,轻钢屋面单层厂房
1、钢梁可不可以按门式钢架规范来计算,挠度限值是1/180,还是1/400?
2、彩钢板与懔条采取怎样构造措施,才能使彩钢板阻止懔条失稳?
免费打赏
ncdlgz
2006年03月26日 00:50:32
2楼
其实在结构的荷载计算中是不区分规范的,只是在计算应力时才有规范的选择问题,如节点梁柱节点弯距值,不管用什么规范都是一样的,对于你说的这类工程,应该是可以按照《门规》来计算应力的,那么挠度限值就可以取1/180了,但对于柱来说,就应该按照《砼规范》来设计了,相应柱顶位移也应该按《砼规范》取值。
彩板最好使用自攻钉直接固定于檩条上,他的蒙皮效应要高于暗扣式的彩板,但这样也只是能阻止檩条上翼缘失稳,对于风吸力作用下的下翼缘的稳定作用需要计算,如果你在檩条下翼缘上固定有屋面倒板的话,那就不用考虑檩条的稳定性了,只需计算强度就可以了
回复
yuandkang
2006年03月26日 07:38:34
3楼
个人支持上楼斑竹的观点。
1、按照门钢规范来的。因为你使用的是轻钢屋面,属于《门钢》的应用范围。
2、彩钢板阻止懔条失稳。利用的是前者的蒙皮效应。而要发挥好这效应,就必须使彩钢板和檩条紧密接触在一起。
回复
lhdx9910
2006年03月30日 17:00:44
4楼
我刚刚做了一个砼柱钢梁结构,钢梁应该按照门规来验算;
阻止檩条失稳,2楼已经说得很清楚了
回复

相关推荐