关于墙约束边缘构件Lc取值的讨论。。欢迎大家进来看看
sc_jolin9133
2011年02月27日 23:20:15
只看楼主

大家进来讨论下关于墙约束边缘构件Lc的长度取值,如下图,当我算暗柱X向的Lc的时候是hw是应该用墙长1呢 还是用墙长2呢?PS:我现在工作的单位也算是本地区数一数二的大院,但是关于在这个取值问题 很多老总的看法都不太一致,所以想上来看看众同行们对这个问题的看法 呵呵,谢谢大家。。。欢迎大家积极讨论一下哦^_^

大家进来讨论下关于墙约束边缘构件Lc的长度取值,如下图,当我算暗柱X向的Lc的时候是hw是应该用墙长1呢 还是用墙长2呢?
PS:我现在工作的单位也算是本地区数一数二的大院,但是关于在这个取值问题 很多老总的看法都不太一致,所以想上来看看众同行们对这个问题的看法 呵呵,谢谢大家。。。欢迎大家积极讨论一下哦^_^
Drawing1-Model.jpg

Drawing1-Model.jpg

免费打赏
风水易缘
2011年02月28日 20:34:19
12楼
同意11楼的观点,就你的图上看,由于没有洞口,实为一片墙,则应该按L1计算
但估计墙长L1超过8米,不满足规范要求,应设结构洞处理,则根据洞的设置后,如为多肢或双肢后,分别按墙肢长度确定
回复
ouyfw71
2011年02月28日 21:07:40
13楼
都是按墙长1算的
回复
chengduier
2011年02月28日 21:29:20
14楼
理论上应该是L1吧,剪力墙的受弯钢筋应该分布在墙的端头,就很想是花篮梁,有效高度总是h0的道理一样。
回复
sc_jolin9133
2011年02月28日 22:38:04
15楼
呵呵,图是随手画的,只想表明这个情况,没管墙长是否大于8M的问题
回复
zhl696969
2011年02月28日 23:57:56
16楼
不怎么懂,希望请教
回复
qjlgd
2011年03月01日 07:58:07
17楼
受教了,这个问题也一直困扰着我。
回复
xiaoshaoz
2011年03月01日 08:27:19
18楼
对于上部的墙体我认为是应按L1计算Lc,对于地下室的长墙干脆就将上部的直接伸了下来,不管哪个是墙肢长度了,如果不够构造长度的话再加长
回复
lisy11
2011年03月01日 11:12:30
19楼
同意11楼的观点,平时也是这么做的,
回复
alei1979
2011年03月01日 11:34:55
20楼
个人认为应该按照墙1算 因为x方向的刚度没变 y向中间支撑的t型也有约束边缘构件
回复
张小张小强强
2011年03月01日 14:55:41
21楼
安全点,按L1