关于墙约束边缘构件Lc取值的讨论。。欢迎大家进来看看
sc_jolin9133
2011年02月27日 23:20:15
只看楼主

大家进来讨论下关于墙约束边缘构件Lc的长度取值,如下图,当我算暗柱X向的Lc的时候是hw是应该用墙长1呢 还是用墙长2呢?PS:我现在工作的单位也算是本地区数一数二的大院,但是关于在这个取值问题 很多老总的看法都不太一致,所以想上来看看众同行们对这个问题的看法 呵呵,谢谢大家。。。欢迎大家积极讨论一下哦^_^

大家进来讨论下关于墙约束边缘构件Lc的长度取值,如下图,当我算暗柱X向的Lc的时候是hw是应该用墙长1呢 还是用墙长2呢?
PS:我现在工作的单位也算是本地区数一数二的大院,但是关于在这个取值问题 很多老总的看法都不太一致,所以想上来看看众同行们对这个问题的看法 呵呵,谢谢大家。。。欢迎大家积极讨论一下哦^_^
Drawing1-Model.jpg

Drawing1-Model.jpg

免费打赏
sc_jolin9133
2011年02月27日 23:25:18
2楼
反正现在基本就存在两种争论,第一种是由于此墙中部有Y向墙体的约束,所以Lc 应该用墙长2的长度计算
第二个观点就是,Y向墙体的约束并不能改变上面那片墙平面内的受力,所以Lc应该用墙长1的长度计算
回复
datuhe
2011年02月28日 08:32:46
3楼
个人理解,如果按墙2,哪吗中间墙也得有T约束。
回复
sc_jolin9133
2011年02月28日 09:59:00
4楼
3L说的也是观点2的最主要的一个看法,因为规范对这种墙,包括十字相交的墙,中间的墙段都只有构造的长度,而没有Lc的要求
回复
znjzq
2011年02月28日 10:05:43
5楼
我都是按墙长1算的,不知对不对?我也很想知道。
回复
gq112233
2011年02月28日 10:12:37
6楼
这个问题我也比较模糊,按高规字面理解应该是墙1,一般也很少遇到很长的墙
期待高手从理论上解惑~~ 顶起
回复
ghostxia
2011年02月28日 11:05:48
7楼
核心筒就会有这种问题,或者是剪力墙结构里面的电梯筒
回复
zhouyuankai
2011年02月28日 14:37:08
8楼
个人认为是按墙长1计算,因为截面配筋的截面是墙长1的截面。如果上部有洞口,可按上部的墙肢进行计算。
回复
sc_jolin9133
2011年02月28日 16:12:04
9楼
嘿嘿,自己顶顶,希望更多的人看到 进来讨论,最好能有高手找到权威点的资料给大家解惑
回复
liuwenhui198392
2011年02月28日 16:20:49
10楼
因为截面配筋的截面是墙长1的截面。如果上部有洞口,可按上部的墙肢进行计算。
回复
ghgkm
2011年02月28日 17:05:40
11楼
就你的图上看,由于没有洞口,实为一片墙,则应该按L1计算
但估计墙长L1超过8米,不满足规范要求,应设结构洞处理,则根据洞的设置后,如为多肢或双肢后,分别按墙肢长度确定
回复

相关推荐

APP内打开