求!拼装冷库方案?
zhli
zhli Lv.2
2006年03月25日 19:05:53
来自于制冷技术
只看楼主

拼装冷库面积900m2,库高4.5m,库温+2-+5度,储存药品。采用何种形式的制冷系统?制冷量?何种压缩机?台数?温度控制如何控制及保证库温均匀?谢谢!

拼装冷库面积900m2,库高4.5m,库温+2-+5度,储存药品。采用何种形式的制冷系统?制冷量?何种压缩机?台数?温度控制如何控制及保证库温均匀?谢谢!
免费打赏
烟雨江南
2006年03月26日 12:31:16
2楼
1.氨系统:制冷量约310KW(-5℃蒸发温度),全自动微电脑控制螺杆单级压缩机LG16Z一台,控制方式由控制压缩蒸发温度(主机自动增减载)及冷风机启动台数(或变频)相结合,为保证库温均匀,可合理设计冷风机布局和采用均匀微风速送风管形式。

2.氟系统:可采用全自动微电脑控制螺杆单级压缩机或活塞式并联机组,其余基本相同。

回复
qingchu8210
2006年03月29日 13:14:25
3楼
现在采用氟机机组啊
回复
zhli
2006年03月30日 17:07:12
4楼
以下是引用fangbieli在2006-03-26 12:31:16.0发表的内容:

1.氨系统:制冷量约310KW(-5℃蒸发温度),全自动微电脑控制螺杆单级压缩机LG16Z一台,控制方式由控制压缩蒸发温度(主机自动增减载)及冷风机启动台数(或变频)相结合,为保证库温均匀,可合理设计冷风机布局和采用均匀微风速送风管形式。

2.氟系统:可采用全自动微电脑控制螺杆单级压缩机或活塞式并联机组,其余基本相同。 [/quote
由于考虑采用无人操作,设备安装在室外(北方)运行,可考虑采用全自动微电脑控制活塞式并联机组,但冷风机启动的台数及温度控制点如何选择确定?才能保证温度均匀(可能有库内局部温度高另一部份温度低),有没有这方面的图纸或者可参考的方案。谢谢!
回复

相关推荐