远距离大功率设备如何配电?
fangchengsh
2006年03月25日 15:38:08
只看楼主

我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?

我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?
免费打赏
ronaldinho
2006年04月11日 09:18:35
12楼
问题是,你这个420KW的大功率空调主机和变配电间是否在一个楼里,如果是,并且方便使用母线,当然用母线了。如果不是或不方便使用母线,就用单芯电缆。如此而已。