远距离大功率设备如何配电?
fangchengsh
2006年03月25日 15:38:08
只看楼主

我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?

我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?
免费打赏
wsl4810
2006年03月25日 16:13:40
2楼
还是母线吧,电流可以满足
回复
fangchengsh
2006年03月25日 16:56:01
3楼
母线的压降很大的,0.085V/m,这么长的距离好像不行,是不是?
回复
mmgzzj
2006年03月25日 16:58:36
4楼
2*(yjv-4*300+e120)
回复
秋红
2006年03月26日 17:14:36
5楼

现在的生产和施工技术,母线和电缆都可以满足要求,关键是要比较成本
回复
fangchengsh
2006年03月27日 10:31:46
6楼

真的吗?现在不考虑成本,能不能告诉我具体方法?
回复
liufengjian2008
2006年03月27日 10:34:49
7楼

是的呀
回复
whhyb
2006年03月27日 12:39:59
8楼
是的,太远了。
回复
fangchengsh
2006年03月28日 10:50:59
9楼
有哪位高手帮帮忙呀?
回复
mrlqt
2006年04月11日 02:31:03
10楼
我们是专业做动态电容补偿TSC及谐波抑制器TSF的厂家
如果有需要请把您的系统负荷类型 系统情况等实际情况介绍一下发到我的邮箱
我会给您一个做给其它厂家相近的方案供您参考 也可以对您的系统进行免费测试制做方案
我的邮箱是 mrlqt@163.com
回复
abby515
2006年04月11日 05:22:38
11楼
还是做电缆吧
回复

相关推荐