我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?
我工程中有一个420KW的大功率空调主机距离变配电间120米,有那位高手能够告诉我使用何种方式供电好?使用母线还是用电缆?
2楼
还是母线吧,电流可以满足
回复
3楼
母线的压降很大的,0.085V/m,这么长的距离好像不行,是不是?
回复
4楼
2*(yjv-4*300+e120)
回复
5楼
现在的生产和施工技术,母线和电缆都可以满足要求,关键是要比较成本
回复
6楼
真的吗?现在不考虑成本,能不能告诉我具体方法?
回复
7楼
是的呀
回复
8楼
是的,太远了。
回复
9楼
有哪位高手帮帮忙呀?
回复
10楼
我们是专业做动态电容补偿TSC及谐波抑制器TSF的厂家
如果有需要请把您的系统负荷类型 系统情况等实际情况介绍一下发到我的邮箱
我会给您一个做给其它厂家相近的方案供您参考 也可以对您的系统进行免费测试制做方案
我的邮箱是 mrlqt@163.com
回复
11楼
还是做电缆吧
回复