空调水系统常见问题及执行定额
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2006年03月25日 13:01:18
只看楼主

我现在有一个工厂,生产半导体设备,其中的制冷机房为5台螺杆水冷机组,冷却水泵,冷冻水泵各4台,均放置在机房.其中的空调冷却水和设备冷却水均从分水器中分出,供给各自负荷.问题1 机房内的管道应该执行几册定额?(及定额中讲到水泵房和泵类的配管执行六册)如果按照水泵房来说的话,这个制冷机房算不算水泵房呢?如果按照泵类配管的话,整个空调水组成一个闭合回路,是不是都应该属于泵的配管呢?还是说都执行8册?

我现在有一个工厂,生产半导体设备,其中的制冷机房为5台螺杆水冷机组,冷却水泵,冷冻水泵各4台,均放置在机房.其中的空调冷却水和设备冷却水均从分水器中分出,供给各自负荷.
问题1 机房内的管道应该执行几册定额?(及定额中讲到水泵房和泵类的配管执行六册)如果按照水泵房来说的话,这个制冷机房算不算水泵房呢?如果按照泵类配管的话,整个空调水组成一个闭合回路,是不是都应该属于泵的配管呢?还是说都执行8册?


问题2 空调水管道支架上的垫木应该如何考虑?

问题3 冷却设备管道按工业管道考虑,但没有大于50的丝接,如何考虑?

请教大家,风机盘管安装项目中不包括出风口的百叶吧,另外执行风口定额,是吗?
免费打赏
wl131488
2006年03月25日 17:53:46
2楼
1.可以算是泵房,但是只是泵房内的管道、阀门、法兰和管件套用第六册,泵房外离墙1.5m的管道、阀门、法兰等就应该套用第八册了,这个在定额说明内很明确呀;
2.支架垫木的主材已经包含在管道支架安装的定额内了,不应重新计算;
3.这条暂时手头没定额,不清楚到底是不是没有,我看过再说,呵呵
4.风机盘管的出、回风口当然要另计。
回复
guolei2002
2006年03月27日 09:34:15
3楼
感谢楼上青云.
2.支架垫木的主材已经包含在管道支架安装的定额内了,不应重新计算;
是不是机房内套用六册管道支架,机房外套八册管道支架?但是八册的管道支架项目中并没有关于垫木的说明啊?六册倒是有的,但是也没有什么说到包括垫木的制作,请青云兄再指点一下.
还有,如果我的冷却水(非机房内)是用于设备冷却(非空调设备)而是机械设备,是否还执行八册定额?还是六册?

回复
pp-2006
2006年03月27日 11:05:03
4楼
1.冷却设备管道按工业管道考虑,但没有大于50的丝接,如何考虑?....那就执行第八册相近项,而且我觉得冷却塔应该采用第八册工艺管道安装
2.风机盘管安装项目中不包括出风口的百叶吧,另外执行风口定额,是吗?。。。。。是
回复
lifengying12345
2006年03月27日 15:45:35
5楼
管道垫木应该作为主材另计。管道支架定额中不含这一项。
回复
wl131488
2006年03月27日 18:22:26
6楼

这难道是你们那的定额解释吗?
回复
guolei2002
2006年03月31日 08:24:18
7楼
感谢楼上青云.
支架垫木的主材已经包含在管道支架安装的定额内了,不应重新计算;
是不是机房内套用六册管道支架,机房外套八册管道支架?但是八册的管道支架项目中并没有关于垫木的说明啊?六册倒是有的,但是也没有什么说到包括垫木的制作,请青云兄再指点一下.
回复
hust-ganjj
2006年03月31日 15:56:29
8楼
看下定额里面的明细就可以了
回复
hust-ganjj
2006年03月31日 15:57:02
9楼
哈哈,发完这个贴终于升为士,不是兵了
回复
guolei2002
2006年04月01日 12:44:12
10楼
明细我找不到啊,希望能指点页码
回复
wl131488
2006年04月01日 15:58:38
11楼

都套用第六册木垫式管架制安,全统定额内的解释就是:木垫式管架不包括木垫重量,但木垫的安装工料已包括在定额内。
回复

相关推荐

APP内打开