今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
32楼
本人认为,应该仔细检查N和PE线有没有混接,N线误接成PE线,也会导致漏电保护动作,哪怕是照明的N线接成PE线,也会出现这种情况。
回复
33楼
还是零线有接地的地方,不然漏保不会跳的。
回复
34楼
应该是火线有漏电,以前有人问类似的问题
回复
35楼
有灯的那一路插座N和L接反了,或者灯出问题了,
回复
36楼
火线存在漏电
回复
37楼
没看明白,整糊涂了
回复
38楼
使用了照明回路的零线造成的,要使用同一回路的零线和火线,.
漏电保护器的互感器中同时通过零线和火线的.
从漏电保护器下端直接引两根线至空调,火线用1P控制,这样就不会漏保跳闸了.,
回复
39楼
L线和N线必须都进漏保才行,不然当开灯或插座工作时,流经漏保里两相的电流 不一样,漏保就会跳
回复
40楼