【分析】零火反接后为何会这样呢?如何解释?
lijian761012
2011年02月27日 08:54:10
只看楼主

今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!

今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
免费打赏
zoucuihua84
2011年03月01日 08:01:07
22楼
家里开关不用漏电的可以吧?
回复
yk_9131
2011年03月01日 08:17:23
23楼
但这一分支带三个插座,两个开关, 照明和插座在一个回路上吗?描述不清,
回复
apgblack
2011年03月01日 14:40:10
24楼
火线漏电火线漏电
回复
wangdexun721126
2011年03月01日 15:04:46
25楼
希望能有个图看看才好分析
回复
夏季森林
2011年03月02日 09:30:38
26楼


2楼说的对,应该是有漏电的地方,仅仅是更好零线、火线是解决不了根本问题的。
回复
xwlsy9
2011年03月02日 10:29:57
27楼
一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸
回复
idle1122
2011年03月02日 11:24:12
28楼
想知道: 此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢
回复
shenghe188
2011年03月02日 16:44:52
29楼
查漏电
回复
guo111111
2011年03月03日 15:35:42
30楼
学过语文吗?写得乱七八糟。
回复
st0606
2011年03月03日 23:30:04
31楼
不是很明白耶,不过L跟N线还是不要接反的好
回复

相关推荐