今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
12楼
建议好好理清一下线路,仔细检查一下用电开关、插座、和电线接头及线路的好坏。
回复
13楼
回复
14楼
建筑电气施工一定要严格L、N、GND接线,并确保线路不破损、所用电气设备质量合格。漏保使用一般家庭用户不建议安装总保,防止的是家用电器漏电造成的危害,只要将相关插座电源开关安装上就可以了。楼主的情况要是预埋线路漏电就比较麻烦了,如果是用电器漏电还有检修的余地。
回复
15楼
分路开关出线火线有漏电了,在墙里就有点麻烦了
回复
16楼
一:开关出线火线有漏电了
二:照明回路的零线没经过前级断路器
请仔仔细细检查以下
回复
17楼
看来学电气的一定要学好语文
回复
18楼
L线和N线必须都进漏保才行,不然当开灯或插座工作时,流经漏保里两相的电流 不一样,漏保就会跳
回复
19楼
回复
20楼
漏电保护电流要大于断路器规定的数值
回复
21楼
看得好晕,不怎么清楚
回复