今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
2楼
楼主说了那么多,真搞不清楚是怎么回事。
问题1:这里一共有多少个开关,总开关是几极的?
问题2:一共有几只是漏电开关,(一楼说的)跳过的有哪几个?
问题3:“一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸”,进线是漏电开关吗?
问题4:“哪(那)一路开关还是送不上”,还是上面的那个灯?
问题5:“此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关”,哪个分开关,还是那个灯的分开关?
先把那个灯拆开,看看其他的有没有问题,如没有问题后,检查这个灯(线路)漏电在哪,找到后处理掉就好了。(L线与N线对换,不是解决问题的办法!)
回复
3楼
回复
4楼
该分支的N线与其他分支的N线混接了;分开关/灯开关控制了N线。建议先理清每一分支的L、N,特别注意不要将一分支的N线接到另一分支的N线上;保证开关控制L线而不是N线;在解决了上述问题后还有问题的话,就是分支线、灯开关、灯具某一部位接地漏电了。
回复
5楼
是不是短路呢?
回复
6楼
原火线存在漏电
回复
7楼
应该是火线有漏电,以前有人问类似的问题
回复
8楼
要更换的回路中插座回路接线有问题,请查
回复
9楼
我理解楼主的意思,其实主要就是那说说的那路等的问题.灯开就跳
回复
10楼
楼主最好附上一简图
回复
11楼
根据描述,可以发现有以下问题:照明跟插座接在一起了,应该是装修时间被二把刀电工给改过线路,很可能出现的问题是,照明回路的零线没经过前级断路器,你说的这个漏电开关,是不是插座回路的?要解决问题,先要把里边的接线给理顺了,住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器;你看一下他是不是按照这个给改的?不是的话,就要重新整理一下配电箱内的回路了。。