我刚来这里不久,没有发现有关直流电源的问题和讨论,希望与这方面的朋友多交流。
我刚来这里不久,没有发现有关直流电源的问题和讨论,希望与这方面的朋友多交流。
2楼
呵呵,楼主开个直流系统的专版吧,偶坐个凳子先:))
回复
3楼
我刚做直流不久,希望就直流屏主接线方面和各位多多交流!
回复
4楼
要开一个直流电源专版我也支持一下,哈
回复
5楼
我正在写这方面的论文
回复
6楼
说点什么呢?你先开过头啊,我们一年大约生产100套,不过都是小于500AH一下系统。
回复
7楼
我们就先说说直流主接线的问题好了!
我先来起个头:单电单充、单电双充、双电双充、双电三充的主接线,怎么样才能既经济又满足直流系统运行要求?
希望各位同行积极参与!多谢支持!!
回复
8楼
我想了解一下关于直流断路器的选型及保护的配合
回复
9楼
各位:
在下有一直流电源需配置容量,还请大家多指点,该配多大容量的.要求如下:
需满足该站经常负荷7A,6kV出线柜45面,(电磁合闸电流196A),35kV开关柜6面(合闸电流239A)的正常运行和分合闸操作对直流的需求。当全站失电,全站所有开关能合上闸,当交流失电4小时,能满足6kV开关30个柜的合闸。
谢谢!
回复
10楼
按
1.确实直流系统电压,一般控制取110VDC(问题是你这个35KV开关柜电磁合闸电源应取220V系统吧,不知道你这合闸电流是怎么计算出来的。。。。。。)
2。然后才到确定蓄电池的容量了(阶梯负荷计算,算第一阶段即可),注意的有:在故障发生的那一时刻,需要合闸的断路器不会很多,你这边开关合闸电流算1路即可(有备用的话),跳闸是故障一段上的馈线开关同时跳,(楼上所谓的4小时后能合30个中压开关不知道该怎么理解,个人认为都失电了还把所有的开关都合闸干啥;另外开关柜的合闸没必要同时合,事实上也无法同时合,事实上我只要蓄电池的放电曲线能满足4小时内的任一时刻可合上一个中压开关就可以了,对于目前动不动就提的10小时的放电容量来说应该是没问题的)
以下是我瞎算的,请大家给意见:)
直流计算电流(按开关柜跳合闸电流10A):7+(10X0.6+510X0.8)=421A(其中跳闸电流算得太多,应跟实际要求符合)
取KC=1(好计算点)得到第一阶段C10=421AH,取可靠系数1.4,因此选600AH的蓄电池
回复
11楼
首先谢谢会飞的鱼 !
这里特别说明一下,系统电压110VDC,昨天有个厂家给我配了一个方案是150-200AH之间,不知道这个容量能不能满足我的要求.还请名师指点!
谢谢!
回复