【讨论】变电站内避雷针的保护物hx高度取值问题?
baln17
baln17 Lv.4
2011年02月27日 00:08:50
来自于防雷减灾
只看楼主

如题:变电站内的hx取值。在做保护范围图时,hx只取一个固定值吗?

如题:变电站内的hx取值。在做保护范围图时,hx只取一个固定值吗?
免费打赏
hnwen
2011年03月01日 09:38:03
2楼
hx是被保护物体的高度,你要保护的物体高度还有很多个值吗?在一个图里面,应该是一个值吧
回复
lxn119
2011年04月18日 16:16:38
3楼
与建筑物有关 也与你使用的避雷针个数有关
回复
lizongyang110
2011年05月06日 10:22:40
4楼
应该做防雷吧 我感觉防雷也是很简单的 只要做好接闪器就好了
回复
markluan_99
2011年05月16日 16:44:46
5楼
Hx是一个经过多次试验统计得出的一个参数,严格讲只是一个参考用数值,是一个经验值。
回复
bulllove99
2011年05月19日 00:46:02
6楼
根据站内设备 进行选取
以110kVAIS变电站为例,进线及主变架构为一般10M,那么保护高度就应该不低于十米
如果按十米校验能保护住所有这个高度的带电设备,但是35kV有部分设备无法保护如架构高度为5.5米 那么久应再按不小于5.5米校验 ,直到能保护住全站配电设备为止
如果是35kV站 还应考虑 保护终端杆 因为 线路避雷线只到终端杆不进站
如采用电缆进则可不用考虑!
有什么不足的请大家一起补充
回复
踏雪
2011年06月25日 23:24:13
7楼
3.jpg
2.jpg
1.jpg


[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 23:26 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开