信号总线先进个I\O模块,然后到进现场电气柜。请问柜内怎么接线。(常见的总线集中分区控制)还有280度自熔断后,怎样实现信号进柜断开风机的?

信号总线先进个I\O模块,然后到进现场电气柜。请问柜内怎么接线。(常见的总线集中分区控制)
还有280度自熔断后,怎样实现信号进柜断开风机的?
免费打赏
d449056095
2011年02月26日 21:20:16
2楼
在线等,很急很急,拜托哪位高手指点下
回复
gstgyb
2011年03月02日 22:09:49
3楼
一般总线只到输入/输出模块,模块出来的控制线才进现场电气柜。
模块一般设置在金属模块箱内

280°防火阀熔断后直接控制电控柜,但要安装一只输入模块取防火阀的动作信号,不知这样你明白不?
风机控制柜都有一个防火阀停风机的联锁点